Alexis38
  15.10.2020, 3:48
  
 
  Добрый день. Необходимо соединить две сети водопровода. На проектируемой сети планируется расположить водоразборные колонки. Расстояние между сетями 1200 м. Сеть А находится на отметки 37 м, сеть Б на 79 м. Пьезометрический напор в обеих трубах 55 м. Не понимаю как это технически реализовать, рассчитать давление в конкретной точки проектируемой сети 
 
  
 
  Ferdipendoz
  15.10.2020, 8:24
  
 
  Свободный напор в обеих сетях 55 м?
 
 
 
  Alexis38
  15.10.2020, 8:27
  
 
  Цитата(Ferdipendoz @ 15.10.2020, 8:24) 

Свободный напор в обеих сетях 55 м?
Да, согласно ТУ водоканала.
 
 
 
 
 
  Лучше один раз увидеть чем 100раз услышать. 
Тут примерно как в кольце, делаете схему, потом грубое потоко распределение в перемычке, пишете уравнение, оно будет звучать так: разница пьезометрических отметок ( в т. А и т. Б) равна сумме потерь напора в перемычке взятых со знаками согласно направлению движения (по часовой +, против - ).
Если все записать в эксель через один искомый параметр, то можно сделать его подбор (эксель сам найдет значение при котором уравнение решается).